학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 답변 드립니다 | 등록일 | 2019-04-12 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 1. 질문하신대로 저단측냉매순환량을 구할때 포화액선에 물려있는 h1-h7로 구하는 경우에 적용하는 냉매량은 액냉매을 적용해야 합니다. 즉 액냉매량은 저단측순환냉매량 GL x (h1-h6)/(h1-h7) 입니다. 즉, 냉동능력 Qe = 액냉매량 x (h1-h7) = [GL x (h1-h6)/(h1-h7)] x (h1-h7) = GL x (h1-h6) 가 되는 것입니다. 2. 다시 말씀드리면 h1-h6로 구할때는 저단측 냉매량 전체(액냉매량 + 증기냉매량)을 적용하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |