제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-28
안녕하십니까?

답변드립니다.

실제 피스톤 토출량은 냉동장치의 냉매순환량과 같습니다.

질문자 께서 구하신 330kg/h가 실제 피스톤 토출량인 것입니다.

다만 단위를 kg/h에서 m3/h로 변환하려면 비체적 v1을 곱하면 됩니다.

즉330x0,14=46.2m3/h 가 실제 피스톤 토출량 입니다.

또는 실제피스톤토출량 = 이론피스톤토출량 x 체적효율 식으로도 구할 수 있습니다.

감사합니다.