제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-25
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문하신대로 저의 의견도 배관손실열량을 포함시켜야 한다고 생각합니다.

그래서 여러책을 찾아 보았습니다.

똑같은 그림의 문제는 아니지만 건축설비포켓북의 경우는 순환수량 계산시 배관손실열량(20%)을 포함시키고 있으며,

다른 저자의 공조냉동수험서 4권에서는 질문하신 같은 문제의 풀이에서 배관손실열량(20%)을 포함시키지 않고 있습니다.

그리고 다른 몇권의 공기조화책의 경우에서도 순환수량 계산시 배관손실을 고려하라는 표현이 없습니다.

오히려 난방부하로만 배관 순환수량을 구하는 공식을 소개하는 책도 있습니다.(건축설비382p 김영호,장순익)

그리고 대부분의 책에서 보일러 용량 결정시 배관손실부하를 포함해야 한다고 소개하고 있습니다.

따라서 이 문제에서 주어진 배관손실 부하 20%는 온수 순환량 계산에 포함시키라고 주어진 것이라기 보다는

보일러 용량을 결정할 때 포함시키는지를 알아보려는 의도라고 보입니다.


질문주신 분의 의견을 확인하시려면 이 문제가 출제되었을 때 시험을 보신 분이 본인의 시험 채점결과를 인력관리공단에

요청하여 알아 볼수 있을 것입니다.

감사합니다.

강사 임재기