제목 04년 9월 문제4번 입니다 등록일 2019-03-25
소문제 1번

t5(=30.83)을 현열량으로 계산하셔서 구하셨는데요

공조기에 보면 순환수 가습이기 때문에 전열량. 그러니까 엔탈피(h5)를 구해야 되는게 아닌가 싶습니다

그래서 엔탈피로 구해봤는데요

h1+(전열/(Q*Cp)로 구하니까 10.85라는 값이 나왔습니다. 온도로 확인해보니 약 25~26도 사이에 위치해있습니다.

교수님이 강의에서 구한값 t5(30.83)과는 완전히 다른값이 나왔습니다.

질문을 좀 요약하자면

1. 공조기에 순환수분무가습을 하였는데 왜 취출온도를 현열량으로 구했는지.

2. 이런 문제의 경우 전열을 이용해 엔탈피차로 풀어가면 안되는지.

감사합니다.