제목 답변드립니다 등록일 2019-03-22
안녕하십니까?

답변드립니다.

냉매순환량 구하는 공식은 2013년도 1회차 10번문제 2단압축 1단팽창 냉매순환량 구하는 공식이 맞습니다.

2018년 2회차 3번의 경우 냉매량을 직접구해서 풀이하시려면

냉매량 QL=GL X (h1-h6)로 구해야 하며, 고단과 저단의 냉매순환량의 비 GH/GL = h2-h6/h3-h5에서 고단측 냉매량을 구해야 합니다.

이것은 2013년 1회차와 똑 같은 절차 입니다.

질문하신 것처럼 2018년 2회차 GL=h3-h5, GH=h2-h6 는 냉매순환량이 아닙니다.

GH/GL = h2-h6/h3-h5 는 냉매순환량의비 입니다.

다시 말씀드립니다.

GH/GL = h2-h6/h3-h5 라고 해서 GL=h3-h5, GH=h2-h6 가 냉매순환량이 되는것은 아닙니다.

감사합니다.

강사 임재기