제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-22
안녕하십니까?

답변드립니다.

1. 체적효율 = 실제흡입량 / 피스톤배출체적(피스톤의 형상에 의한 체적) 입니다.

체적효율을 꼭 위에서 표현한 것처럼 표현하지 않아도 됩니다.

17년 6월 7번문제에서 처럼 "체적효율 = 실제토출량/ 이론토출량" 이라고 표현해도 됩니다.

이경우 "이론토출량 = 피스톤 배출체적(피스톤의 형상에 의한 체적)" 이라는 의미이기 때문입니다.

2. 몰리엘선도의 엔탈피 값은 냉매 1kg에 대한 값이기 때문에 총냉매량 1kg인 것입니다.

감사합니다.