제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-19
안녕하십니까?

답변드립니다.

강의에서도 말씀드렸듯이 액분리기에서 분리되는 냉매액에관하여는 생각하면 안됩니다.

왜냐하면 액분리기에서 분리되는 냉매액의 량이 주어지지 않았기 때문에 문제를 풀수가 없는 것입니다.

또한 액분리기에서 냉매액이 분리되어 압축기쪽으로 가지 않으면 그 만큼의 냉매를 어디에선가 보충하여 압축기 쪽으로

보내주어야 되는데 장치의 그림 어디에도 그런 배관이 없습니다.

따라서 액분리기에서 분리되는 냉매액에 관하여 생각하시면 문제를 풀수가 없습니다.

질문하시 것처럼 문제를 풀수 있게 하려면 액분리기에서 분리된 냉매액량이 주어져야 하고,

분리된 냉매액량 만큼 압축기 흡입관 쪽으로 냉매를 보충해주어야 됩니다.

정리합니다.

액분리기는 냉매의 엔탈피 변화에 아무런 영향을 미치지 못하며, 분리된 액의 량이 주어지지 않았고, 분리된 액량을 보충하는 장치(배관)도

없으므로 액분리기의 영향은 없는 것으로 문제를 해석하셔야 합니다.

감사합니다.

강사 임재기