제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-19
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문하신 배관길이 계산에서

1. 환수관의 경우 수평관이 30m가 안되게 그림이 그려져있으나 30m로 보아야 합니다.

만약 30m로 보지 않아야 한다면 환수 수평관에 대한 거리를 몇m 라고 그림에 표시했을 것입니다.

특별한 표시가 없으므로 공급 수평관과 같이 30m로 보아야 합니다.

2. 환수관이 보일러로 들어가는 수직관의 경우도 그림으로 정확하게 본다면 4m 가 못되는 것이 맞습니다.

그러나 그림에서 수직거리를 4m로 주어졌기 때문에 4m로 볼 수 밖에 없습니다.

수험생을 위한다면 좀더 정확하게 출제했어야 했는데 그렇지 못했다고 보여집니다.

그런데 실제 설계자의 경우 배관길이에 여유를 주기 위해서 문제의 그림에서 처럼 수직거리를 바닥까지 4m로 계산합니다.

아마도 그래서 출제자도 보일러에 연결되는 환수관의 수직거리를 4m로 표시했는지도 모릅니다.(수험생에게는 혼란을 주는 것이지만...)

첨부파일 사진을 참고하시면 도움이 되실 것입니다.

감사합니다.

강사 임재기
첨부파일1 IMG_2723.JPG(1.812MB)