안녕하십니까? 답변드립니다. 1. 저단기압축기의 실제소요동력 구할 때, h(엔탈피)b 대신 h'[프라임](엔탈피)b를 이용해야 실제 소요동력이 나오는 것은 맞습니다. 그러나 이문제에서는 축동력을 구하는 것이기 때문에 실제 소요동력에 기계효율로 나누어 주어야 합니다. 2. G(저압부)*[h(엔탈피)b-h(엔탈피)a]값을 기계적효율과 압축효율로 나눠주면, G(저압부)*((h'[프라임](엔탈피))b-h(엔탈피)a))값에는 기계효율로 나누어 주어야 동일한 값이 나옵니다. 다시 말씀드리면, 압축기 실제소요동력은 이론동력을 압축효율로 나누면 되지만, 축동력은 실제소요동력을 또 기계효율로 나누어야 하는 것입니다. 따라서 축동력은 이론동력을 압축효율 및 기계효율로 나누면 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 |