로딩이미지

2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.

학습질의응답>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답

제목 공조냉동기계기사, 임재기 강사님 등록일 2019-03-18
11년5월 문제 4번입니다.
1번인 증발기의 냉동능력을 구하는 과정에서
h3-h4= h1-h5부분이 잘 이해가 안가서요
h3-h4 능력은 전체 냉매의 변화이고
h1-h5 의 능력은 증발기에서 증발하고 나온 가스의 변화인데
그럼 G(h3-h4)=(G-증발하지 못한 양)(h1-h'') 이지 않나 싶어서요.
왜 같은 냉매의 양으로 두고 풀 수 있는건지 이해가 안갑니다
액 분리기를 통과하고 나면 열교환기로 들어가는 냉매는
(G-증발하지못한양)이 압축기로 들어가게 되는거 아닌가요?
액분리기가 없는 경우로는 이해가 가는데 액분리기 때문에 증발하지 못한 액냉매는 걸러진다고 생각하니 혼돈이 옵니다
해설대로 푼다면 열교환기에 들어갈 때 증발하지못한 액냉매도 포함되어있는 상태로 들어가는게 되지 않나요?
운전을 어느정도 하다보면 액분리기의 액냉매량이 증가하여 기화되어 부족해진 액냉매량을 기체로 다 채운다해도
엔탈피는 h5점이 아닌 h''점으로 가지지 않나요

알아보다보니 습증기로 나가게 되어서 문제가 없는건 알게 됐는데
만액식증발기같은 경우는 액의양을 습기구역으로 정의하는데
왜 이 냉동장치는 습기구역이 그냥 습증기로 나가게 되는건지 잘 모르겠습니다 강사님 ㅠㅠ