제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-03-16 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 1. 2atg는 게이지 공학기압을 의미합니다. 즉 2kg/cm2.g 의 의미입니다. 2. hu=650 kcal/kg 에서 hu는 질문하신대로 열수분비를 의미합니다. 열수분비의 기호는 일반적으로 U를 사용하는데, 이 문제에서 주어진 hu=650 kcal/kg 를 열수분비로 해석해야만 문제를 풀 수 있습니다. 그리고 일반적으로 증기가습에서 열수분비는 600~650 정도 됩니다. 열수분비 기호를 일반적으로 사용하는 U를 사용하지 않은 것은 좀 아쉽네요. 감사합니다. 강사 임재기 |