안녕하십니까? 답변드립니다. 마찰손실(압력손실)은 병렬연결인 경우에는 가장 긴 배관에서만 구하면 되는 것입니다. 즉 가장긴 배관(가장 큰 압력이 필요한 배관)에 공기를 보낼 수 있는 힘이 있으면 그보다 작은 압력이 필요한 배관에는 당연히 공기를 보낼 수 있는 것입니다. 병렬로 연결된 다른 덕트에 공기를 보내는 것은 공기의 량 즉, 송풍량에 관한 것입니다 즉 가장큰 손실의 덕트에 보낼수 있는 힘 x 각취출구에 보낼 송풍량의 합을 송풍할 수 있는 송풍기를 선정하면 되는 것입니다. 추가로 말씀드리면 압력손실은 압력이며, 강도성 상태량입니다. 즉 공기의 량과는 무관하다는 것입니다. 정리합니다. 마찰손실은 가장 큰 압력손실이 발생하는 덕트(배관)에서만 구하면 됩니다. 일반적으로 가장 큰 압력손실은 가장 긴 덕트(가장 긴 배관)에서 발생하게 됩니다. 아닌 경우는 배관에 엘보등 손실이 큰 요소가 많으면서도 배관길이는 짧은 경우는 배관의 길이는 짧아도 압력손실이 큰 경우도 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |