2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-03-14 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 질문하신 것처럼 i2' 를 미리구해서 계산하셔도 됩니다. 그런데 질문에 올려주신 풀이를 보면 또다시 압축효율 0.82로 나눠주셨는데 미리 i2' 를 구할때 이미 압축효율로 나누어주셨기 때문에 또 나눠주면 중복하여 적용하는 것이 됩니다. 따라서 미리구한 i2' 값을 적용한다면, 저단 소요동력은 204.08*(442.88-388)/0.95 = 11789.38 이 됩니다. 교재와 약간의 차이가 나는 것은 미리구한 i2' 값을 442.878을 반올림하여 442.88로 적용했기때문입니다. 채점관이 틀렸다고 할 수 없습니다. 정리합니다. 질문하신대로 i2' 값을 미리 구해서 적용하셔도 됩니다. 그러나 궂이 번거롭게 할 필요는 없습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |