제목 공조냉동기계기사,임재기 강사님 등록일 2019-03-13
2008년 4월 20일 2번 문제입니다.
맨 마지막 피스톤 행정체적을 구하는 문제에서 헷갈리는 부분이 있습니다.
피스톤 행적체적은 실린더체적에 체적효율이 곱해진 체적이지 않나요?
즉, 행적체적만큼 냉매가 송출 되는거로 책에는 기술되어 있는데(제가 이해한 바로는 말입니다)
그렇다면 이론냉매량 G가 피스톤의 실제 배출냉매량과 같다는 말은
이론냉매량 G가 피스톤의 행적체적과 같다는 말이지 않습니까?

Vact= Vs x N x Z가 맞는거 같아서요.
해설은 V(총 배출체적)= Vs(1회전당 1기통당 행정체적) x N x Z로 되어있는데
Vs자체가 체적효율이 곱해진 상태니까 좀 이상한거 같아서요
제가 정리하자면 V(총 배출체적)= V(1회전당 1기통당 실린더체적)x N x Z가 맞고
Vact(실제 냉매송출체적)=V(총 배출체적) x 체적효율
V(1회전당 1기통당 실린더체적)x체적효율 = Vs(1회전당 1기통당 행정체적)이므로
Vact= Vs x N x Z가 맞지 않나요?
너무 헷갈립니다. 죄송합니다 ㅠㅠ