안녕하십니까?

답변드립니다.

1.수조에서부터 B지점까지 내려가는 관의 마찰손실을 고려해주지 않는 것은 펌프의 순환경로가 아니기 때문입니다.

2.E지점에서 수두 2mAq는 문제에서 E점의 에어벤트 필요수압은 2mAq라고 주어졌기 때문입니다.

3.에어벤트를 구동하기 위한 수압은 수조가 되었든 펌프가 되었든 E지점에서 2mAq이상이 되게하면 됩니다.

감사합니다.

꾸준히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기