제목 | 답변드립니다.. | 등록일 | 2019-03-11 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 1.피스톤 토출량의 경우 이론값은 피스톤체적 100%에 해당하는 체적입니다. 그런데 실제로 운전을 해보면 100% 보다 적은 량이 배출됩니다. 가장 큰 이유는 피스톤 상부에 있는 간극때문인데 간극에 남아있던 고압고온의 냉매가 새로운 냉매의 흡입을 방해하기 때문입니다. 따라서 피스톤 토출량은 이론값이 실제값 보다 큽니다. 2. 축동력의 경우 이론값 이라는 의미는 축의 마찰손실등을 감안하기 전의 동력이라고 보시면 됩니다. 즉 마찰에 의한 손실 전에 순수한 필요동력 이라고 보시면 되며, 실제 동력은 축의 마찰을 포함한 동력입니다. 따라서 축동력의 경우는 이론동력보다 실제동력이 더커지게 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |