제목 답변드립니다 등록일 2019-03-11
안녕하십니까?

답변드립니다.

1. 답안지 작성은 질문에 따라 달라지는데 2016년 1회차 3번 문제의 경우는 답을 표에 써넣도록 되어있기 때문에 답만 표에 기록하면

정답처리가 되어야 합니다. 말씀하신 것처럼 연필로 대충 풀어서 답만 적어도 됩니다.

그러나 풀이과정을 정성스럽게 또박또박 쓰지 않더라도 누구나 알아볼 수 있게 풀이과정을 쓰면서 문제를 푸시는 것이 좋습니다.

왜냐하면 계산착오로 정답은 틀렸더라도 풀이과정이 맞는다면 부분 점수를 얻을 수도 있기때문입니다.

그리고 또박또박 쓰지 않더라도 처음부터 식을 써서 문제를 푸셔야 실수하지않습니다.

풀이과정이 꼭 있어야하는 것은 아니지만 가능하면 풀이과정을 쓰면서 문제르 푸시면 실수도 줄일 수 있고, 부분점수도 얻을 수 있을 것입니다.

문제에서 풀이과정을 꼭 작성하라고 되어있지 않았으면 질문하신 것처럼 풀이과정은 연필로 작성하셔도 될 것으로 판단됩니다.

어떤 분은 풀이과정을 너무 꼼꼼하게 작성하다가 시간이 모자랐다는 분도 계섰습니다.(그분은 좋은 점수로 합격하셨습니다.)

(참고로 시험에 사용할 수 있는 필기도구로만 작성하셔야 합니다.)

2.소수점에 대해서는 시험문제에서 요구하는대로 처리하셔야 합니다.

저의 강의에서는 대부분 3째 자리에서 반올림하였지만 문제에서 4째 자리에서 반올림하라고 요구할 수도 있습니다.

각 문제마다 요구조건을 확인 하신 후에 소수점을 처리하셔야 합니다.


3.2016년 1회차 8번문제의 도면 길이에 대하여는 일반적으로 건축도면 작성에 사용되는 단위가 mm이기 때문입니다.

즉 건축도면 작성시 길이가 6000mm이면 6000으로 표기 합니다. 따라서 6000 = 6000mm = 6m가 되는 것입니다.

이것처럼 시험시간이 불확실 한 것이 있으면 주저하지 마시고 감독관에게 질문하셔야 합니다.

감독관이 모르더라고 주위에 시험보시는 분들중에서 아시는 분이 말을 할 것입니다.

모든 분이 모르는 경우라도 질문하셔서 모두가 똑같이 적용을 하면 틀리더라도 모든 분이 틀리는 것이 되므로 개인만 손해보는 일을 없을 것입니다.

4.칸막이벽은 내벽이기 때문에 동서남북과 관계없이 내벽온도차로 구해야합니다. 내벽은 방위에 영향을 받지 않는다고 보기때문입니다.

5.송풍기 축동력 Q×Pt/102×nt(전압효율)×60에서 Q풍량은 qs(현열량)/0.24×1.2×온도차×60를 의미가 맞습니다.

단위는 m^3/min입니다. 축동력 1kW=102kgf.m/s 이기 때문입니다.(교재12p 단위, 67p 축동력 공식을 참고하시면 확인 할 수 있습니다)

감사합니다.

꾸준히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기