제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-07
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문하신 K값은 그 구간의 풍속을 구하기위해서 필요한 것인데

①구간의 풍속은 송풍기 토출 풍속으로 10m/s로 주어졌기 때문에 써넣지 않은 것입니다.

제가 보고있는 다른 책 2권(신편공기조화핸드북 253p, 공기조화설비(신치웅저) 222p)에서도 첫째칸의 K값은

써넣지 않았습니다. 그이유는 위에서 설명드렸드시 K값은 풍속을 구하기 위한 것인데 첫째칸의 풍속이 이미 주어졌기 때문에

첫째칸의 K값은 구할 필요가 없었기 때문입니다.

그러나 주어진 답 칸이 빈칸으로 주어졌기 때문에 써넣으셔도 됩니다.

첫째칸의 K값을 구해보면 풍량 30000m3/h 토출구사이 덕트상당길이 5m 인 경우 그래프에서 K값을 읽으면 0.009 나옵니다.

매년 질문하시는 분들이 많으셔서 2019년 교재에는 써넣었습니다.

정리합니다.

첫째칸 K값은 써넣지 않아도 됩니다.

그러나 써넣어도 틀렸다고 하지 않습니다.

감사합니다.