2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-03-07 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 질문하신 K값은 그 구간의 풍속을 구하기위해서 필요한 것인데 ①구간의 풍속은 송풍기 토출 풍속으로 10m/s로 주어졌기 때문에 써넣지 않은 것입니다. 제가 보고있는 다른 책 2권(신편공기조화핸드북 253p, 공기조화설비(신치웅저) 222p)에서도 첫째칸의 K값은 써넣지 않았습니다. 그이유는 위에서 설명드렸드시 K값은 풍속을 구하기 위한 것인데 첫째칸의 풍속이 이미 주어졌기 때문에 첫째칸의 K값은 구할 필요가 없었기 때문입니다. 그러나 주어진 답 칸이 빈칸으로 주어졌기 때문에 써넣으셔도 됩니다. 첫째칸의 K값을 구해보면 풍량 30000m3/h 토출구사이 덕트상당길이 5m 인 경우 그래프에서 K값을 읽으면 0.009 나옵니다. 매년 질문하시는 분들이 많으셔서 2019년 교재에는 써넣었습니다. 정리합니다. 첫째칸 K값은 써넣지 않아도 됩니다. 그러나 써넣어도 틀렸다고 하지 않습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |