제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-07
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문하신대로 실제 공조기에서 코일의 냉수 공급은 코일의 아래에서 공급하여 상부에서 회수하도록 배관을 합니다.

그런데 이문제는 어느 책에 수록된 그림을 문제로 출제한 것입니다.

채점관도 그 책의 배관 연결도를 정답으로 보고 채점할 것으로 판단되었기 때문에 그책에 나와있는 대로 배관을 연결한 것입니다.

그리고 공급을 상부에서 하고 하부에서 회수하도록 배관하는 것이 기능상 안되는 것은 아닙니다.

코일에 공기 체류등을 감안 할때 좋은 것은 아니지만 안된다고(틀렸다고) 할 수는 없습니다.

질문하신대로 공급은 코일의 아래에서 하고 상부에서 회수하도록 배관하는 것이 오히려 그림이 꼬이지 않고 좋습니다.

만약에 질문하신대로 배관을 연결하셔도 채점관이 틀렀다고 할 수 없을 것입니다.

정리합니다.

1. 질문하신대로 공급은 하부에서 하고 회수는 상부에서 하도록 배관을 연결하셔도 채점관이 틀렀다고 할 수 없을 것입니다.

2. 교재의경우는 이문제가 어느 책에 수록된 그림을 문제로 출제한 것이므로 채점관도 그 책의 배관 연결도를 정답으로 보고

채점할 것으로 판단되었기 때문에 그책에 나와있는 대로 배관을 연결한 것입니다.

3. 공급을 상부에서 하고 하부에서 회수하도록 배관하는 것이 기능상 안된다거나 틀렸다고 할 수 없기 때문에 어느 책에 수록된 대로

배관을 연결 한 것입니다.

참고 : 어느 책의 배관연결도

감사합니다.

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기