제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-06
안녕하십니까?

답변드립니다.

2018년4월 13번 문제에서 COP 계산할 때라고 질문 하셨는데 13번 문제는 흡수식냉동기 관련문제로 COP에 관련된 내용이 없습니다.

다만 질문하신 요지를 유추해서 답변드리겠습니다.


냉동장치에 순환되는 실제 냉매의 중량(질량)이 확정되었다면 이미 체적효율이 반영된 것이기 때문에

COP 계산뿐만아니라 냉동기의 모든 열량을 계산할 때 체적효율을 적용하면 안됩니다.

2017년 4월 8번 문제의 경우는 압축기의 피스톤 토출량만 주어진 상태입니다.

그 압축기가 실제로 냉동장치에 보내는 냉매량은 피스톤 토출량에 체적요율을 적용한 만큼의 냉매를 보낼 수 있는 것입니다.

그래서 체적효율을 적용한 것입니다.


질문하신 것 처럼 COP계산시에는 체적효율을 반영 안하고

냉동능력과 동력 계산시에만 체적효율이 반영 되는 것은 아닙니다.


정리합니다.

냉동장치에 순환되는 실제 냉매의 중량(질량)이 확정된 상태이면 이미 체적효율이 적용된 것이기 때문에

증발기의 냉동능력, 압축기의 압축능력, 응축기의 응축능력을 계산할 때 체적효율을 적용하지 않습니다.

2017년 4월 8번 문제의 경우 처럼 압축기의 피스톤 토출량만 주어진 경우는

그 압축기가 실제로 냉동장치에 보내는 냉매량을 계산해야 하기 때문에 피스톤 토출량에 체적요율을 적용하는 것입니다.

감사합니다.

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기