제목 답변드립니다. 등록일 2019-02-26
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문하신 2018년 1회 2번문제 강의 내용확인해본 결과

실내벽체에 설치된 문에 대한 방위계수 적용에 대하여 설명이 부족했습니다.

방위계수는 방위에 따라 외벽에 미치는 외기온도의 영향이 다르기 때문에 적용하는 것입니다.

그런데 내벽은 방위에 영향을 받지 않습니다.

따라서 내벽에는 방위계수를 적용하지 않습니다.

그러나 문제에서 내벽에 대해서도 방위계수가 주어졌기 때문에 적용하게 되었는데,

주어진 내벽방위계수가 1.0 이기 때문에 방위계수를 적용하지 않은것과 같은 결과가 됩니다.

문에 대하여 적용하는 방위계수는 문이 외벽에 있다면 동서남북 각각의 방위계수를 적용하는 것이 맞습니다.

그러나 내벽의 방위계수가 동서남북 방위에 관계없는 것과 같이 문이 내벽에 설치되어 있으면 내벽에 대한 방위계수를 적용해야 합니다.

정리합니다.

내벽체 및 내벽에 있는 문, 유리창은 동서남북과 관계없이 내벽의 방위계수를 적용해야 되는것입니다.

감사합니다.

강사 임재기