제목 답변 드립니다. 등록일 2019-02-23
안녕하십니까?

답변드립니다.

2007년 10월 7일 3번 문제에서는 난방용량(증기코일가열용량)이 주어졌기 때문에 코일 입출구 온도차로 구한 것이며,

2008년 9월 28일 3번 문제에서는 난방부하(실내현열부하)가 주어졌기 때문에 실내온도와 취출온도차로 구한 것입니다.

만약 2008년도 문제를 2007년도 문제처럼 구하시려면 먼저 코일 전체 가열현열량을 구하셔야 합니다.

즉 코일 전체 가열현열량 = 외기 현열부하 + 실내 현열부하 를 먼저 구해야 합니다.

외기 현열부하 = 1.2x10800x0.24x(21-14.8)=19284.48kcal/h 또는

외기 현열부하 = 1.2x(10800x0.2)x0.24x(21-(-10))=19284.48kcal/h 가 나옵니다.

따라서 코일 전체 가열현열량 q = 19284.48+87000 = 106284.48kcal/h 가 됩니다.

2007년도 문제풀이와 같은 식으로 풀면 t4=t3+q/rQCp = 14.8 + 106284.48/(1.2x10800x0.24) = 48.97℃ 가 나옵니다.

즉, 교재에서 실내현열부하 87000kcal/h로 계산한 결과와 같은 결과(온도)입니다.

정리해서 말씀드립니다.

2007년 문제에서는 난방용량(증기코일가열용량)이 주어졌기 때문에 코일 입출구 온도차로 구한 것이며,

2008년 문제에서는 난방부하(실내현열부하)가 주어졌기 때문에 실내온도와 취출공기온도차로 구한 것입니다.

만약 2008년 문제를 2007년 문제처럼 풀려면 외기부하 현열량을 별도로 구하여야 하므로 한번더 계산 작업이 필요하게 되는 것입니다.

시험에서는 계산작업이 적은 과정으로 문제를 푸시는 것이 시간상 유리한 것이므로 2008년 풀이 방법도 익히시는 것이 좋습니다.

감사합니다.