제목 답변드립니다. 등록일 2019-02-22
안녕하십니까?

답변드립니다.

사진이 열리네요.

결론부터 말씀드리면 양정 H의 단위는 m 입니다.

아마도 mmAq = kgf/m2 이니까 kgf/m2 를 적용하신 것 같은데, 양정 H의 단위는 m 를 적용하셔야 합니다.

단위를 정리하면,

물의 비중량 : kgf/m3

양정 H : m

유량 Q : m3/min

102 kgf.m/s = 1kW

1min = 60s

이 단위를 동력 구하는 식에 대입하시면 동력 단위는 kW 가 나오는 것을 확인하실 수 있을 것입니다.

만약에 유량 Q 의 단위가 m3/s로 주어진다면 60으로 나누지 않으면 됩니다.

그리고 잘 아시겠지만 유량 Q 의 단위가 m3/h 로 주어진다면 3600으로 나누어 주시면 됩니다.

감사합니다.

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기