제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-02-22 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 사진이 열리네요. 결론부터 말씀드리면 양정 H의 단위는 m 입니다. 아마도 mmAq = kgf/m2 이니까 kgf/m2 를 적용하신 것 같은데, 양정 H의 단위는 m 를 적용하셔야 합니다. 단위를 정리하면, 물의 비중량 : kgf/m3 양정 H : m 유량 Q : m3/min 102 kgf.m/s = 1kW 1min = 60s 이 단위를 동력 구하는 식에 대입하시면 동력 단위는 kW 가 나오는 것을 확인하실 수 있을 것입니다. 만약에 유량 Q 의 단위가 m3/s로 주어진다면 60으로 나누지 않으면 됩니다. 그리고 잘 아시겠지만 유량 Q 의 단위가 m3/h 로 주어진다면 3600으로 나누어 주시면 됩니다. 감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다. 강사 임재기 |