제목 | 답변드니다. | 등록일 | 2019-02-15 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 결론적으로 풍량의 개념이 다르기 때문입니다. 외기 와 실내공기가 혼합된 풍량으로 냉각열량을 계산할때는 전체 냉각열량 3->4 중에서 외기부하는 3->1 과정이되고, 실내부하는 1->4 과정이 되는 것입니다.(262p 혼합냉각 선도에서) 그러나 외기만 따로 본다면 냉각열량중에서 외기부하는 도입된 외기량이 실내상태가 될때까지의 부하입니다. 즉, 외기부하 = 외기풍량 x (외기엔탈피②-실내엔탈피①) 가 되는 것입니다. 다시 정리하면, 계산에 적용한는 풍량이 혼합된 풍량인지, 혼합되기전의 풍량인지에 따라서 달라집니다. 감사합니다. 강사 임재기 |