제목 답변드립니다 등록일 2019-02-14
안녕하십니까?

답변드립니다.

1. "냉동창고 문을 열고 닫은후 수분후에 다시 열려고 하면 열리지 않는다" "외기와 내부가 기압평형이 이루어져야 열릴수 있다" 는 것은

냉장고 내부가 외부보다 압력이 낮기 때문에 문이 열리지 않는 것인데,

혹시 외기조정변이 외부에서 내부로 공기가 통하지 못하게 되어 있는 구조이거나, 공기가 통하더라도 빠른 시간안에 외부공기가 내부로

들어오지 못하는 구조인지 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.


2. 액가스 열교환기는 압축기에 들어오는 냉매가스에 혼입되어있는 액냉매가 압축기에 들어와 액햄머를 일으키지 않게 하기위해

열교환기를 거쳐 액 냉매를 완전히 가스가 되게 하여 압축기에 흡입시키려는 것입니다.

그리고 응축기에서 나온 응축된 냉매액은 열교환기를 거치면서 과냉각액이 되어 냉동효과를 증가시킬 수 있고,

플래시 가스 발생도 방지 할 수 있게 됩니다.

물론 약간의 냉매액이 압축기로 들어오면 압축기의 과열을 막을 수 있습니다.

따라서 냉동효과, 액햄머 방지, 압축기 과열 방지 등을 고려하여 액가스 열교환기를 어떻게 사용할 것인지를 결정해야 합니다.

일반적으로 암모니아 냉동기의 경우는 압축기가 과열되기 쉬우므로 압축기 냉각을 위해 수냉식 워터자켓이 달려 있으며,

프레온 냉동기의 경우는 압축기 과열이 크게 문제가 되지 않기 때문에 공냉식으로 제작됩니다.