학습질의응답>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답

제목 답변드립니다. 등록일 2019-02-12
안녕하십니까?

답변드립니다.


1. 질문하신대로 R410a는 신냉매로서 R-22의 대체냉매로 개발되었으며 (R-32/R-125 각각50%씩)해서 구성됩니다.

혼합냉매 중에서 공비혼합냉매는 500대로 표현하며, R410a 비공비혼합냉매이기 때문에 400대로 표현된 것입니다.

질문하신대로 R410a의 특징은 압축기 흡입 비체적이 작아 압축기용량을 적게 할수있다는 것인데 R-22에 비해 체적유량이 적어

배관관경을 적게 할수 있다는 것이 맞습니다.


2. 질문하신 기압조정변의 역할 질문에서 "궁금한점은 전기히터가 제상운전말고 그저 기압조정변 설치가 없는상태에서

냉동창고문을 열고 닫고 다시 몇분내에 열려고 하면 열리지 않는 이유가 무엇인지궁금하다" 고 하셨는데 질문요지를

제가 정확히 파악할 수가 없어 답변드리지 못하는 점 죄송합니다.

좀도 제가 이해 할 수 있도록 다시 질문 주시면 성심껏 답변드리겠습니다.

3. 기압은 열이 아니기 때문에 열평형원칙과 관계가 없습니다.

감사합니다.

강사 임재기