제목 답변드립니다. 등록일 2019-02-08
안녕하십니까?

답변드립니다.

1. 물은 100℃에서 증발합니다. 이것은 압력이 760mmHg인 상태에서 입니다.

그런데 물은 압력이4.58mmHg에서는 0℃에서도 증발합니다.

그리고 엔탈피를 정의 할때 물의 온도가 0℃일때 엔탈피를 0으로 하기로 한 것입니다.

0℃의 물이 증발하여 수증기가 된 것에 대하여는 수증기가 될때 까지 받은 열량이 있으므로

증발 잠열에 해당하는 열량이 엔탈피가 되는 것이며, 이 증발된 0℃ 수증기가 t℃가 된다면 t℃까지 가열한 만큼 엔탈피가 증가 하는 것입니다.

2. 콘택트 팩터를 온도개념으로만 설명한다면

어떤 공기가 40℃ 이며, 노점온도는 10℃ 라고 한다면

공기가 냉각코일을 거치는 동안 20℃가 되었다면 냉각코일에 의해서 20℃가 된것이므로 콘택트 팩터는 (40-20)/(40-10) 이 되는 것입니다.

즉, 컨택트 팩터는 냉각코일의 영향으로 온도가 떨어진 만큼의 비율이 되는 것입니다.

개념적으로 공기가 냉각코일에 접촉하는 것보다 접촉하지 못하는 것이 더 많을 것이기 때문에 콘택트 팩터가 작다고 생각할 수 있습니다.

그러나 콘택트 팩터는 입구 공기와 출구 공기의 상태 변화로 계산하는 것이므로 미리 예단하여 판단하면 안됩니다.

공기가 코일을 통과하면서 공기가 서로 썩이면서 혼합에 의해 공기의 온도가 떨어질 수도 있기 때문입니다.

감사합니다.

강사 임재기.