제목 답변드립니다. 등록일 2019-02-01
안녕하십니까?

답변드립니다.


1. 냉장창고 외벽(바깥쪽 부분)에 결로가 발생하는 것은 벽체 온도가 주의 공기(외부공기)의 결로점 온도보다 낮을 때

결로가 발생하게 됩니다. 냉장창고 안쪽의 공기온도는 냉장고 벽체 온도보다 오히려 낮기때문에 결로가 생기지 않는 것입니다.

냉장고 외부에 결로가 생겼더라도 벽체의 방수층 깨지지 않는한 냉장창고 안쪽으로까지 적상(얼음)이 발생하지 않습니다.

방수층(방습층)이 깨지면 수증기 분압이 높은 외부에서 내부로 수증기가 침투 할 수 있고 침투된 수분이 얼 수 있습니다.

2. 급속냉동실 바닥에서 얼음이 생성되고 장시간 지나면 얼음이 급속냉동실 바닥으로 부풀어 오른다는 것은

냉동기를 가동하지 않을때 급속냉동실 바닥에 수분이 있었던 것이 냉동기를 가동하면서 얼은 것으로 판단되며,

장시간 지나면 얼음이 바닥위로 부풀어 오른다는 것은 냉동실 바닥에 시공된 방수층이 깨져서 습도가 높은 외부 바닥에서

습도가 낮은 냉동실쪽으로 수분이 들어오게 되어 결빙되는 것으로 판단됩니다.

만약 바닥의 방수층이 완벽하다면, 그리고 급속냉동실 바닥에 물이 없다면 냉동실 바닥에 결로에 의한 얼음이 생길 수 없습니다.

3. 액관 떨림현상이 심한것은 혹시 액백 현상으로 기인한 것은 아닌지 확인해 보시면 좋겠습니다.

그리고 압축기가 기계적으로 언바란스 되어 있는 경우도 있습니다.

감사합니다.