제목 답변드립니다. 등록일 2019-02-01
안녕하십니까?

답변드립니다.

송풍기 전압에 관한 교재 이론에서 (전압=흡입측전압+토출측전압) 이라고 표현된 것은

교재 위의 그림에서 전압의 절대크기를 설명하기 위한 것입니다.

즉 흡입측은 진공 압력이지만 - 부호를 생각하지 않은 경우로서 전압의 절대크리를 나타내기 위한 것입니다.

그러나 흡입측의 압력은 진공 압력이므로 - 부호를 붙이는 것으로 하면

(전압=토출측전압-흡입측전압)으로 표기하여야 합니다.

만약, 2018년 문제 풀이 시 교재 이론처럼 (전압=흡입측전압+토출측전압)으로 식을 세워 풀이 한다면

흡입측 압력에 - 부호를 붙이지 않으면 됩니다.

다시 정리합니다.

- 송풍기 전압에 관한 교재 이론에서 (전압=흡입측전압+토출측전압) 이라고 표현된 것은

교재 위의 그림에서 전압의 절대크기를 설명하기 위한 것입니다.

- (전압=흡입측전압+토출측전압), (전압=토출측전압-흡입측전압) 어느식을 사용하여도 되며

흡입압력에 - 부호를 붙이느냐, 붙이지 않느냐를 결정 하셔서 사용하면 되지만

- 일반적으로 흡입측압력(진공압력)에는 - 부호를 붙이게 되므로 문제 풀이의 경우처럼

(전압=토출측전압-흡입측전압)으로 외우시기 바랍니다.