제목 답변드립니다. 등록일 2019-01-22
안녕하십니까?

저의 강의를 들어주셔서 감사합니다.

질문하신 문을 통한 부하계산의 경우

문의 방향은 남쪽과 서쪽 방향인 것은 맞습니다.

그런데 문이 설치된 위치는 내벽에 설치되어있습니다.

따라서 내벽의 방위계수를 적용해야 합니다.

방위계수는 동절기(겨울철)에 방위에 따른 추가부하 계수 입니다.

그러나 실내에 있는 내벽은 방위와 무관합니다. 따라서 방위계수를 적용하지 않습니다.

그러나 문제에서 내벽 방위계수가 1.0으로 주어졌기 때문에 1.0을 적용한 것입니다.

1.0을 식에 넣어서 계산하지만 1.0은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 결과 입니다.

다시 정리합니다.

내벽은 방위계수를 적용하지 않지만 문제에서 1.0이 주어졌기 때문에 계산식에 적용한 것이며,

문의 설치위치가 내벽이기 때문에 내벽의 방위계수 1.0을 적용한 것입니다.

내벽의 방위계수 1.0은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 의미 입니다.

만약 문이 외벽에 설치되었다면 문이 설치된 외벽의 방위에 따라 방위계수를 적용하시면 됩니다.

감사합니다.

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기