제목 답변드립니다. 등록일 2019-01-09
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문1. 답변

첨부로 올리신 사진이 다른 것이 올라와 있습니다. 확인해 주시면 감사하겠습니다.


질문2. 답변

수냉식의 폐열은 최종적으로 냉각탑에서 외부 공기에 방출 합니다.


질문3. 답변

2단압축 사이클을 활용할때 작업자들은 해당사이클을 돌리기위해 GM,GL이 아닌, GH를 만족할만한 냉매를 넣어줘야되는 것이 맞습니다.


감사합니다.