제목 답변드립니다. 등록일 2018-12-15
안녕하십니까?

저의 강의를 들어주셔서 감사합니다.

답변드립니다.

펌프에서 흡입양정(흡입수두)이 높아 흡입배관을 포함하여 흡입쪽 내부의 압력이 그 유체의 증기압보다 낮아지는 부분이 있으면

그 부분에서 유체가 증발하는 현상(캐비테이션)이 발생하는데 이 캐비테이션을 방지하기 위해 흡입양정을 될 수 있는대로 낮게해야 합니다.

특히 유체가 증발하기 쉬은 부분이 펌프의 임펠러 부분이기 때문에 펌프의 임펠러 부분에서 유체의 속도를 줄이기 위해 임펠러에 유입되는

유량을 줄이는 방법으로 양흡입 펌프를 사용하는 것입니다.

양흡입 펌프는 편흡입 펌프의 임펠러를 2개 붙여 놓은 형상입니다.

물론 양흡입 펌프라고 임펠러에 유입되는 Q(유량)이 정확하게 절반이라고 할 수는 없지만,

펌프 제작자는 유량이 최대한 정확하게 절반이 되도록 만들어야 잘 팔리겠지요.

따라서 절반의 유량이 임펠러에 유입된다고 생각하셔도 됩니다

감사합니다.

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

강사 임재기