제목 답변드립니다 등록일 2018-10-03
안녕하십니까?

좋은 질문입니다.

문제에서 주어진 보정계수의 명칭이 출구공기온도 보정계수라고 되어있어서

출구온도만 보정해주는 것이라고 생각할 수 있습니다.

그런데 이 보정계수가 여러 책에 나와있습니다.

증기압력이 높을 수록, 코일입구공기온도가 낮을 수록 그리고 풍속이 낮을 수록

코일의 출구온도는 높아집니다. 따라서 기준조건(증기압력 0.35kg/cm2, 입구공기온도 15℃)을 벗어나면

성능보정계수를 입,출구공기 온도차에 곱해주게 되어있습니다.

본 문제에서 주어진 조건이 증기압력 0.35kg/cm2, 입구공기온도 0℃ 입니다.

보내드린 사진 329p (그림2-105 가열증기코일의 성능보정계수)를 보시면 증기압력 0.35kg/cm2, 0℃ 때

보정계수가 1.19 인것을 알 수 있습니다.

그리고 앞장 328p (2-101)식을 보시면 (Δt* = Δt x 그림2-105의 보정계수) 라고 되어있습니다.

다시 말씀드리면 보정되어야 하는 온도상승 Δt* 는 기존의 온도상승 Δt에 그림2-105의 보정계수를 곱해야 한다는 것입니다.

보내드린 사진의 책 이외에도 같은 내용이 나와있습니다.

만약 입구공기온도가 0℃ 가 아니라면 출구공기 온도에만 보정계수를 곱해주면 틀리게 되는 것입니다.

감사합니다.

강사 임재기

첨부파일1 IMG_2006.JPG(1.411MB)
첨부파일2 IMG_2007.JPG(1.368MB)
첨부파일3 IMG_2008.JPG(1.446MB)