안녕하십니까? 답변드립니다. 몰리엘 선도상에서 h1-h7은 질문하신대로 냉동능력 입니다. 그런데 h1-h7의 과정에 보내지는 냉매량은 6점에서 7점으로 간 냉매(h1-h6 / h1-h7 의 비율 만큼의 냉매)만 h1-h7의 과정을 거치게 됩니다. 따라서 저단측의 총냉매량의 기준에서 냉동능력을 구한다면, 총 냉동능력 = 팽창밸브를 통과한 직후의 냉매(저단측 냉매 모두)인 Gℓ x (h1-h6) 이 됩니다. 즉, Qe = Gℓ x (h1-h6) 이며 질문자께서 말씀하신 것은 Qe = Gℓ x [(h1-h6) / (h1-h7)] x (h1-h7) 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |