제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2018-09-28 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 순환펌프가 감당할 수 있는 압력강하가 배관 1m당 11.36mmAq/m 입니다. 만약 11.36mmAq/m 보다 큰 압력강하가 걸린다면 순환펌프가 온수를 순환시킬수 없는 것입니다. 따라서 11.36mmAq/m 보다 작은 압력강하가 걸릴수 있는 관경을 선정해야 하기때문에 11.36mmAq/m 바로 아래의 압력강하에서 관경을 선정하는 것입니다 감사합니다. 강사 임재기 |