제목 답변드립니다. 등록일 2018-09-27
안녕하십니까?

답변드립니다.

2007년 4월 3번 문제에서 펌프의 양정을 구할 때 국부저항계수를 활용하는 식은 여러책에 나옵니다.

공기조화설비(신치웅저)407~408p , 건축설비포켓북 93p , 건축설비(김영호저)382p 등 많은 책에 나와있습니다.

다만 k 값에 대한 명칭이 국부저항계수 가 아니라 교재의 참고에 설명드렸듯이 국부저항과 직관저항의 비율이 정확한 명칭입니다.

만약에 k값이 질문자께서 사진으로 보내주신 공식에 적용된다면 한번만 계산하는 것이 아니라 배관 전체에 걸쳐있는 엘보, 티이음의

모든 숫자 만큼 각각 계산해 주어야 합니다. 그리고 엘보와 티의 k값이 다르게 주어져야 합니다.

또한 보내주신 공식에 대입해야하는 국부저항 계수는 티이음의 경우 1.0 정도이고, 엘보:1.0~2.0 밴드:0.5~1.5 정도로서 배관경에 따라

저항계수 값이 다릅니다.

따라서 국부저항을 보내주신 공식으로 계산하는 것이 아닌 것입니다.

다만 아쉬운 것은 문제의 k값의 명칭이 (국부저항과 직관저항의 비율) 이라고 되어있지 않은 점은 아쉬운점 입니다.

그러나 위에서 설명한 이유때문에 보내주신 공식에 적용하는 것이 아닌 것입니다.

감사합니다.

강사 임재기