제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2018-09-26 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 1.외기부하란 외기가 실내공기의 상태가 될때까지의 부하입니다. 따라서 외기부하 = 외기량 x (실내엔탈피 - 외기엔탈피) 입니다. 교재 53p 혼합냉각 상태변화에서 보면 외기부하 = Go(h2-h1)입니다. 여기서 Go:외기량 입니다. 그러나 공기량을 전체공기량으로 하면 외기부하 = G(h3-h1)입니다. 여기서 G:전공기량 입니다. 선도를 보시면 (총 냉각부하 = 실내부하 + 외기부하)입니다. 따라서 (외기부하= 총 냉각부하 - 실내부하) 입니다. 따라서 외기부하 = G(h3-h1)로 쓸수 있는 것입니다. 2. 2010년도 7월4일 시행 문제2번 2-5번문제 보일러 효율 구할때의 배관손실열량이 보일러 발열량의 25% 라고 주어졌고 (보일러출력에너지=가열코일열량+배관손실열량)으로서 보일러 발열량은 포함되지 않고 배관손실열량만 포함되기 때문에 보일러 발열량의 25%만 적용한 것이며 (배관손실열량= 보일러 발열량 X 0.25) 이기 때문 0.25를 곱한 것입니다. 만약 1.25를 곱하면 (보일러출력에너지=가열코일열량+보일러발열량+배관손실열량)이 됩니다. 3. 또한 07년도 4월 22일 시행한 문제1-4번에서 냉동기용량은 (냉동기용량 = 냉각코일부하+배관손실열량) 또는 (냉동기용량 = 냉각코일부하 + 냉각코일부하 X 0.1)로 쓸수 있으며 위식을 정리하면 {냉동기용량 = 냉각코일부하X(1+0.1)} 다시쓰면 (냉동기용량 = 냉각코일부하 X 1.1)이됩니다. 4.문제 8-2번 보일러 상용출력을 구할때 주어진 문제에서 배관부하를 난방부하의 10%라고 주어졌기 때문에 (배관부하=난방부하X0.1)로 구해야하는 것입니다. 1.1을 곱해야 하는 경우는 어떤 값 자신이 포함될때 입니다. (냉동기용량 = 냉각코일부하 + 냉각코일부하 X 0.1)처럼 냉각코일 부하 자신이 포함되기 때문에 (냉동기용량 = 냉각코일부하 X 1.1)이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |