안녕하십니까? 좋은 질문입니다. 1. 2007.10.7 출제되었던 11번 문제에서 소문제에서 구간별 풍속을 구한 표에 나와있는 풍속은 닥트에서 분기된 직후의 풍속이아니라 요구하는 풍량과 마찰손실 R=0.1mmAq선이 마난는 원형덕트에 해당하는 장방형덕트에서의 풍속입니다. 문제풀이 아래 참고에 그림을 그려놓았는데요 분기된 직후의 덕트는 위에서 말한 마찰손실 R=0.1mmAq선과 풍량이 마난는 점의 덕트의 크기와 다릅니다. 따라서 표에있는 분기닥트에서 V2는 구간 A-B의 풍속, V3는 구간 A-E의 풍속으로 대입하면 잘못된 것입니다. 2. 그리고 앞선 소문제의 표를 채움으로써 장방형 덕트의 치수도 다 구했는데, 또다시 장변a, 단변b의 크기를 새로 구하는 이유도 참고의 그림을 보시면 분기된 직후의 덕트크기와 마찰손실 R=0.1mmAq선과 풍량이 만나는 점으로 덕트의 크기가 다르기 때문입니다. 표에서 구한 덕트의 a,b를 적용하면 틀립니다. 참고로 이문제는 공조냉동책에 나와있는 예제와 같은 유형입니다.(첨부파일) 3. 외기량을 구할 때 송풍량은 소문제 2번에서 구한 실내풍량이 맞습니다. 외기부하는 2가지 방법으로 구할 수 있습니다. 첫째는 외기부하 = 외기량 x (외기엔탈피-실내엔탈피) 이문제에서는 q = Q/5 x (20.7 -13.3) 둘째는 교재의 풀이에서 처럼 외기부하 = 전공기량 x (h3 - h1) 입니다. 직접확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |
|||