제목 [RE] 507페이지 흡수식냉동장치 문제에서 등록일 2018-09-21
안녕하십니까?

좋은 질문입니다.

우선 정확한 용어 정의가 필요합니다.

한국냉동톤 또는 1RT=3320kcal/h, 미국냉동 1usRT=3024kca/h 입니다.

냉각탑에 적용하는 1냉각톤 1CRT= 3900kcal/h.

제빙에 적용되는 1제빙톤 = 1.65RT 입니다.

질문하신 흡수식냉동기에서 1RT=6640kcal/h 라는 의미는 증발기에서의 증발열량을 의미하는 것이 아니라

재생기에 들어가야 하는 열량이 6640kcal/h 라는 의미입니다.

즉, 증발기에서 1RT(3320kcal/h)의 냉동능력을 얻으려면 재생기(발생기)에 6640kcal/h의 열을 가해주어야 한다는 의미입니다.

첨부해 주신 가스신문의 내용을 자세히 읽어보시면 6640kcal/h의 열을 재생기에서 가열해주어야 한다고 되어있습니다.

다시 말씀드립니다. 증발기에서 1RT(3320kcal/h)의 냉동능력을 얻기위해 재생기에 6640kcal/h의 열을 가해주어야 한다는 의미입니다.

감사합니다.