제목 | [RE] 외기부하 질문입니다. | 등록일 | 2018-09-21 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 좋은 질문입니다. 답변드립니다. 1. 문제에서 실내필요 외기량은 1/5로 한다고 하고 실내인원 120명, 1인당 25.5m3/h 를 준것은 잘못된것으로 판단됩니다. 둘중에 1개를 선택해야 하는데 먼저주어진 실내필요 외기량은 1/5로 한다를 선택하는 것이 맞다고 봅니다. 왜냐하면 구해진 외기량의 1/5로 하라는 것이 좀더 구체적으로 보이며, 1인당 25.5m3/h 는 그정도 필요하다는 표현으로 볼수 있습니다. 그러나 만약에 외기량의 1/5로 하라는 것이 없다면 1인당 25.5m3/h로 계산해야 하는 것이므로 출제가 분명하지 못했다고 판단됩니다. 결론적으로 말씀드립니다. 구해진 외기량의 1/5로 하라는 것이 좀더 구체적으로 보이므로 1/5로 하는 것이 맞다고 봅니다. 실내인원과 인원당 환기량은 사용하지 않습니다. 2. (1)번에서 혼합온도 구할때 예열코일 지나기 전의 외기 엔탈피 값으로 구해도 됩니다. ①점의 외기로 계산하려면 ①점의 외기로 부터 ③점의 외기로 가열되는 가열량을 미리계산해 주신후 혼합공기 온도식에 대입해야 합니다. 결국 ③점인 예열코일 지난후의 외기로 계산하는 결과와 같게 되는 것입니다. 외기부하는 예열전 외기로 구해야 하므로 중간의 예열부하도 포함된다라고 이해하신 것은 정확하게 이해하신 것이 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |