안녕하십니까?

좋은 질문입니다.

많은 분들이 질문하는 문제입니다.

덕트의 마찰손실을 구하면 전압손실이 맞습니다.

그런데 이 문제의 경우는 마찰손실이 가장 큰 (공기도입구, 에어필터, 공기취출구)의 손실을 정압손실로 주어졌기 때문에

전 덕트 저항손실을 정압으로 보고 송풍기동력을 계산한 것입니다.

정확하게 표현한다면 이문제에서 구한 최종 전덕트 저항손실 값은 정압과 전압이 83% 와 17% 혼합된 손실값이라고 보아야 합니다.

만약 (공기도입구, 에어필터, 공기취출구)의 손실이 전압손실로 주어졌다면 모든 손실값이 전압손실이 되므로

송풍기정압 = 송풍기전압-토출측동압 으로 계산된 송풍기정압으로 송풍기동력을 계산할 수 있습니다.

그러나 아쉽게도 이 문제의 경우는 마찰손실값이 가장 큰(공기도입구, 에어필터, 공기취출구)의 손실이 정압손실로 주어졌습니다.

최종 구해진 전덕트 저항손실(18.58)에 송풍기 토출측 동압(3.13 : 제가 계산한 값)을 빼주면 송풍기정압은 실제 필요한 정압보다

작게되어 송풍기 동력이 작게 나옵니다.

송풍기 동력이 작게되면 필요로하는 풍량을 덕트에 보낼수 없게 됩니다.

감사합니다.