제목 [RE] 질문드립니다. 등록일 2018-09-19
안녕하십니까?

답변드립니다.

1. 2011년 5월 1일 시행한 1번 문제의 그림을 보시면 배기휀이 있는데 이 휀이 작동되면 일부의 공기가 배기되어야 하는데

이때의 배기량은 급기량-환기량 즉, 8000-6500 = 2500 이어야 합니다.

문제에서 주어진 A,B실 환기량 6500(4000+2500)은 공조기로 들어가는 환기 공기량으로 보아야 합니다.

따라서 A,B실의 혼합공기온도 구할 때의 공기량은 A실 5000, B실 3000 이 되는 것입니다.

교재의 참고에 설명드렸듯이 만약에 배기송풍기가 없거나, 배기송풍기의 설치 방향이 참고의 그림과 같다면

A,B실의 혼합공기온도 구할 때의 공기량 과 공조기로 들어가는 공기량(환기량)은 모두 6500(4000+2500)이되며

급기량과 환기량의 차이인 2500(8000-6500)은 환기덕트로 나오기 전에 화장실 등에서 빠져나간 것으로 보아야 합니다.

A,B실에서 나오는 환기량을 이런식으로 결정하는 것은 아주 특이한 경우이며, 일반적인 문제에서는 A,B실에서 나오는 환기량과

배기휀에서 배기되는 공기량을 정확하게 정해 줍니다. 다시말씀드립니다. 이런식으로 환기량을 결정하는 것은 아주 특이한 경우입니다.


2. 2011년 10월 16일 시행한 2번 문제

흡수식 냉동기의 냉각수는 재생기에서 들어간 열량과 흡수기에서 발생한 흡수열도 냉각시켜야 합니다.

흡수식냉동장치에서 열평형식을 세우면 흡수식냉동기 장치에 들어간 열량 = 나간 열량 입니다.

흡수식 냉동장치에서 나간 열량은 모두 냉각수에 의한 것이므로 필히 열평형식을 세워서 냉각수량을 구해야 합니다.

2006년 7월 9일 1번문제의 풀이과정중 (Qc+Qa) = (Gw x C x △tw) 인 것을 보실 수 있습니다.

이때 (Qc+Qa)는 (응축열량 + 흡수기열량) 이며 Gw는 냉각수량입니다.

감사합니다.