제목 [RE] 공조냉동 문제 등록일 2018-09-10
안녕하십니까?

답변드립니다.

질문하신 문제를 보시면 동쪽 내벽은 복도와 면해 있으며 복도온도는 28℃로 주어졌습니다.

또한 북쪽 내벽은 인접실에 면해 있으며 인접실 온도는 28℃로 주어졌습니다

동쪽 내벽을 통한 부하 q = K x A x (복도온도 - 실내온도) 이고,

북쪽 내벽을 통한 부하 q = K x A x (인접실온도 - 실내온도) 입니다.

만약 복도 및 인접실의 온도가 주어지지 않았다면,

복도온도와 인접실온도는 외기온도와 실내온도의 평균온도로 적용해야 합니다.

그런데 이문제에서는 복도온도와 인접실 온도가 28℃로 주어졌기 때문에 주어진 온도를 적용한 것입니다.

질문하신 것처럼 혹시 어떤 문제에서 복도온도가 주어졌는데 이를 무시하고 평균온도로 적용한 문제풀이가 있다면

어느 문제인지 다시 올려주시면 감사하겠습니다. 확인하여 성실히 답변드리겠습니다.

추가로 혹시 공부하시다 교재의 오타라고 생각되시는 부분을 발견하시면 저에게 문자 또는 사진으로 보내주시면 감사겠습니다.

확인하여 답변드리겠습니다. ( 임재기 : 010-6202-5327)

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

감사합니다.

강사 임재기