제목 | 2016년도 10월 4번 문제 질문드립니다 | 등록일 | 2019-04-06 |
---|---|---|---|
안녕하세요 16년도 10월 4번문제 제빙부하 구할때 10000(15+80+0.5x5)/20으로 해설이 되어있는데 1일 결빙20시간 이니 10000(15+80+0.5x5)x20/24아닌가요 혼돈이 되는 이유는 16년도 4월 2번문제에선 부하계산시에 냉동기이기 때문에 사용시간/24로 했는데 16년도 10월 4번문제에선 같은 냉동기인데 20만 나누어줬나요?? 차이가 정확하게 뭔지를 모르겠습니다. 또 냉동부하(RT)계산시에도 총부하/3320 x (안전율) 인데 왜 여기선 총부하/3320x20(결빙시간) 20을 안나눠줬는지 이해가 잘안갑니다. 18년도 6월 5번문제에선 냉동톤 계산시에는 24 시간도 나누어줬는데 말이죠. 이미 제빙부하 계산시에 20을 나누어서 별도로 넣지 않은건가요?? |