11년5월 문제 4번입니다. 1번인 증발기의 냉동능력을 구하는 과정에서 h3-h4= h1-h5부분이 잘 이해가 안가서요 h3-h4 능력은 전체 냉매의 변화이고 h1-h5 의 능력은 증발기에서 증발하고 나온 가스의 변화인데 그럼 G(h3-h4)=(G-증발하지 못한 양)(h1-h'') 이지 않나 싶어서요. 왜 같은 냉매의 양으로 두고 풀 수 있는건지 이해가 안갑니다 액 분리기를 통과하고 나면 열교환기로 들어가는 냉매는 (G-증발하지못한양)이 압축기로 들어가게 되는거 아닌가요? 액분리기가 없는 경우로는 이해가 가는데 액분리기 때문에 증발하지 못한 액냉매는 걸러진다고 생각하니 혼돈이 옵니다 해설대로 푼다면 열교환기에 들어갈 때 증발하지못한 액냉매도 포함되어있는 상태로 들어가는게 되지 않나요? 운전을 어느정도 하다보면 액분리기의 액냉매량이 증가하여 기화되어 부족해진 액냉매량을 기체로 다 채운다해도 엔탈피는 h5점이 아닌 h''점으로 가지지 않나요 알아보다보니 습증기로 나가게 되어서 문제가 없는건 알게 됐는데 만액식증발기같은 경우는 액의양을 습기구역으로 정의하는데 왜 이 냉동장치는 습기구역이 그냥 습증기로 나가게 되는건지 잘 모르겠습니다 강사님 ㅠㅠ |
|||
첨부파일1 | KakaoTalk_20190318_210635900.jpg(100.4KB) |