제목 2001년 2회 3번 문제 (질문 있습니다) 등록일 2009-03-19
멋진 강의 잘 듣고 있습니다.

제가 무엇을 잘 못 생각하고 있을까요?

3시간 이상 생각해도 혼동스럽습니다.

답변 부탁드립니다.

---------------------------------------------------
5 + 6.67 * root(3)/2 부분에서

역률 적용할 때

root(3)/2 는 3상 부하시 공용변압기의 역률로 계산된 듯 합니다.

그런데, root(3)/2은 부하역률로써,

v 결선시에는 상기처럼 바로 적용할 수 없을 것 같습니다.

부하역률은 부하 상전압 상전류의 위상차로 얻어진다고 알고 있습니다.

3상 부하를 델타결선으로 보고, 3상부하 상전압, 상전류, 선전류의 벡타도를 그려보면,

3상 평행부하시, 상전압과 선전류는 두 변압기에서 “0도”, “60도” 위상차가 나옵니다.

회로이론 책을 찾아봐도, v결선시 상전압, 상전류의 차이는

하나는 pi/6 - theta

다른 하나는 pi/6 + theta (theta 는 부하의 상전압 상전류 위상차)


변압기가 델타결선이면 “부하역률”과 “변압기 각각의 역률”이 동일하지만, v결선시에는 다른 것 처럼 생각됩니다.
--------------------------------------------------------------------