2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 2013년 3회차 6번 질문드립니다. | 등록일 | 2019-06-22 |
---|---|---|---|
항상 감사합니다. 많이 배우고 있습니다. 13년 3회차 6번 (2) 잠열부하 구할때 질문드립니다. 저는 실내 잠열부하를 구할때, 실내 잠열부하 = 실내 전열부하 - 실내 현열부하로 하여 실내 잠열 부하 = G*(h1-h2) - G*Cp*(t1-t2) 으로 항상 구하고 있습니다. (h1, h2 = 선도를 통해 구합니다) 교수님께서는 잠열부하 = G*597.3*(x1-x2)으로 매번 풀이를 하시는데, 제가 구한 답과 다소 오차가 있습니다. 혹시, 잠열부하를 제가 풀이하는 방식으로 구하면 안되는건가요?? 매번 오차가 있어 어떤 방식으로 풀이를 하여야 정확한 답인지 모르겠습니다...! 답변 부탁드리겠습니다. |