제목 | 답변 드립니다. | 등록일 | 2019-06-27 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 이 문제의 조건에 “실내 필요 외기량은 1/5로 한다”고 하고, “실내인원 120명, 1인당 25.5m3/h” 를 준 것은 조건을 2중으로 준 것인데 서로 차이가 나기 때문에 잘못된 것으로 판단됩니다. 둘 중에 1개를 선택해야 하는데 먼저 주어진 “실내 필요 외기량은 1/5로 한다”를 선택하는 것이 맞다고 봅니다. 왜냐하면 구해진 외기량의 1/5로 하라고 한 후에 실내인원 120명, 1인당 25.5m3/h를 준 것은 그 정도 필요하다는 표현으로 볼 수 있습니다. 그러나 “외기량의 1/5로 하라”는 것이 없다면 1인당 25.5m3/h로 계산해야 하는 것이므로 출제가 분명하지 못했다고 판단됩니다. 결론적으로 말씀드립니다. 구해진 외기량의 1/5로 하라는 조건이 먼저 나왔으므로 1/5로 하는 것이 맞다고 봅니다. 본 문제의 풀이에서 “실내인원 120명, 1인당 25.5m3/h”를 사용하여 계산 하는 곳은 없습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |