제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-06-13 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 1. 냉각기 출구점은 일반적으로 상대습도 90%점에 오게 됩니다. 따라서 95%를 넘어서 거의 100%가 된다는 것은 불가능하다고 보는 것입니다. 그러므로 출제자는 송풍기 부하를 실내부하로 보았을 것이라고 판단하는 것입니다. 실제로 송풍기부하를 실내부하고 보는 경우가 종종 있기 때문입니다. 2. 취출온도 14.9℃ 옆에 16.2℃ 는 송풍기 부하에 의한 온도 상승 1.3도를 반영한 것 맞습니다. 3. 14.9℃는 냉각코일에서 냉각된후 공기의 온도이며 송풍기 입구공기 온도라고 보아야 합니다. 송풍기를 거치면서 1.3℃가 상승하여 실내에 보내집니다. 계산 방법은 교재에 서술되어 있습니다. 감사합니다. |