제목 [RE] 질문드립니다. 등록일 2019-06-13
답변드립니다.

1. 2009년 9월 13일 9번 문제와 2017년 10월 14일 2번 문제가 동일한 문제인것을 보면

아마도 2009년 9월 13일 9번문제의 복원과정에서 여유율 10%라는 조건이 누락되었을 수도 있습니다.

여유율 10%에는 배관및 펌프에서의 열량 5%도 포함되어 있다고 볼수 있습니다.

2. 2011년도 문제에서는 냉각코일부하를 구한다음에 냉동기 용량을 구하라고 되어있어서

어쩔수 없이 5%를 더해준 측면이 있습니다.

어떤 책의 경우에는 냉동기부하 = 공조기부하(냉각코일용량) 그리고

냉동기용량 = 냉동기부하(공조기부하) + 펌프 및 배관손실부하 로 표현된 책도 있습니다.


따라서 문제를 정확히 출제 하려면 펌프 및 배관손실은 냉각코일 부하의 몇%로 한다거나

여유율은 몇%로 한다는 조건이 표현되어 있어야 합니다.

아마도 문제의 복원과정에서 누락된 것으로 판단됩니다.

왜냐하면 배관의 손실부하와 펌프 손실부하는 책마다 조금씩 다르기 때문에 어떤 것을 적용할지 알 수 없기 때문입니다.

(공기조화설비설계 가이드북 119p~120p : 배관 손실부하는 공조부하의 5~10%, 펌프 동력부하는 전체부하의 2~3% 를 차지한다)

(건축설비(김영호 저)463p : 냉동기부하는 냉수배관 또는 냉수펌프의 동력열 등 약 5% 정도의 손실을 더한다)

(냉동공조기술(냉동공조협회)322p : 냉동기용량은 냉동기부하의 합계치에 냉수배관의 열손실 및 펌프동력에 의한 열손실을 더한 것으로 한다.

열손실은 공조기부하의 2~3% 정도이다.)

(공기조화핸드북(위용호 역) 28p : 펌프 및 배관부하는 냉각코일 냉각열량의 2~4% 이다)

(공조위생기술데이터북 C-19p 도표C-39 : 펌프,배관등에 의한 취득열량은 냉각열량의 7~10% 이다)

(공기조화설비(이철구 등) 120p : 펌프 및 배관 부하는 공조기부하의 5% 전후를 고려한다)


3. 2017년 10월 14일 2번의 경우 여유율 10%안에 펌프 및 배관의 열손실이 포함된 것으로 보아야 하므로

추가로 5%를 더할 필요는 없습니다.


4. 2017년 6월 25일 6번 문제에서는 유리창을 통한 부하는 구하라고 요구하지 않은 것이라는 판단입니다.

왜냐하면 똑같은 문제인 2012년 문제에서는 차폐계수가 주어지고 유리창을 통한 부하를 구하라고 요구했었는데

2017년 문제에서는 차폐계수도 주어지지 않았고, 유리창을 통한 부하를 구하라고 요구하지도 않았기 때문입니다.

요구하지 않았는데 일부러 구할 필요는 없다는 판단인 것입니다.

차폐계수가 주어지지 않았어도 차폐가 없는 것으로 하고 유리창에 대한 일사부하 와 전도부하를 구할 수는 있습니다.

저의 판단으로는 시험시 외벽체를 통한 부하를 동쪽 남쪽 외벽부하 + 유리창을 통한 전도열 로 구하면 출제자의 의도와

다르기 때문에 감점이 될수도 있다고 생각됩니다.

감사합니다.

강사 임재기